Utilisateur anonyme 17/11/2025 - 14:38
Bonjour, les câbles électriques de mon grenier ne sont pas isolés et les boîtes de dérivation sont ouvertes. Je voudrais remettre tout cela aux normes
Vous êtes un professionnel et vous pouvez répondre à cette question ?
9 Réponses
TGElectricité
Note : 4.4 sur 5
Bonjour, pour les câbles électriques non isoler, la meilleure solution est de les repasser dans une gaine électrique si possible, mais cela engendre de devoir le décâbler pour passer celle-ci, ce que je vous déconseille fortement si vous n'êtes pas du métier (des règles de sécurité son à prendre pour éviter tout incident). En ce qui concerne les boîtes de dérivation si vous possédez encore les capots de fermetures, il est tout a fais possible pour vous de refermer ces boites avec le capot la plupart du temps pour les fermer, il vous suffit de les reclipser ou de les verrouiller avec des "vis" qui se trouvent dans chaque coin en faisant un quart de tour sur celle-ci. Cependant, pour une remise aux normes, je vous conseille fortement de faire appel a un professionnel.
Répondu le21 septembre 2025
1
ELPP
Note : 5 sur 5
Bonjour, pour les câbles électriques il n'y a pas de problème tant qu'ils ne sont pas dénudés, pour les boîtes si vous avez les couvercles il suffit de les remettre en place, si vous ne les avez pas, on peut se débrouiller de trouver les couvercles correspondant en dernier cas il faut changer les boîtes ce qui nécessite un repérage des fils , de décâbler recâbler dans une nouvelle boîte le budget est un peu plus consequent. cordialement TR
Répondu le22 septembre 2025
0
Utilisateur anonyme
Bonjour pour une remise aux normes l'idéal serait de repartir avec des câbles neuf vous conseille u1000 r2v section à choisir en fonction de l'usage double isolation forcément les boîte de dérivation ouverte à remplacer partir sur du neuf en respectant la norme NF C 15 100 c'est mon avis !
Répondu le26 septembre 2025
0
A Volt Service !
Note : 5 sur 5
Afin de vous mettre en conformité avec la norme et prévenir des risques (contact accidentel, court-circuit ou incendie ou oxydation et perte de continuité), il faut procéder à un certain nombre de modifications:
1. Tous les conducteurs doivent être protégés mécaniquement (dans une gaine ICTA ou un conduit rigide).
2. Les boîtes de dérivation doivent être fermées avec un couvercle.
3. Les connexions doivent être faites avec des bornes isolées (type Wago, domino isolé, etc.).
4. Les boîtes doivent rester accessibles (pas enterrées sous l’isolant).
Je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel pour effectuer ses modifications.
A Volt Service !
Répondu le27 octobre 2025
0
Tbelec
Note : 4.8 sur 5
Bonjour il est impératif de remettre cela aux normes pour éviter tout départ de feu et risque électrique lors d’infiltration d’eau ou de présence d’humidité et poussière.
Répondu le31 octobre 2025
0
ML ENTREPRISE
Note : 5 sur 5
le mieux est de poser de la moulure sur les fils non protégé et de refermer les boites ouvertes , ou 2 -ème option, débrancher les câbles des boites et y faire passer des tubes iro,
Répondu le3 novembre 2025
0
Utilisateur anonyme
Bonjour,
Pas de problème pour les câbles, vous pouvez laisser ainsi.
Pour les boites de dérivations oui il faut qu'elles soient fermées
Si vous n'avez pas les capots de fermetures alors il faut remplacer les boites
Bien à vous
Répondu le3 novembre 2025
0
Utilisateur anonyme
Bonjour pour un gain de temps et d'argent je vous déconseille si vous n'êtes pas de la partie de la faire vous mêmes faites appel à un professionnel.
Sinon et si vous êtes touche à tout et respectueux des normes vous pouvez faire ainsi:
- vous achetez une ou deux boîtes pavillonnaires, ce sont des boîtes électriques avec de multiples entrées de diamètre différents. Vous l'installez au centre de votre grenier.
- vous achetez de la gaine turbo gliss et des bobines de fil en 1,5 et 2,5mm2, sans oublier des wagons et des rouleaux de scotch pour identifier vos circuits.
- vous retirez en parallèle vos circuits de la boîte pavillonnaire jusqu'à l'appareillage terminal concerné.
Une méthode simple mais efficace sans oublier de vous dire les alimentations en amont d tout ça.
Répondu le14 novembre 2025
0
CLASS MODEL
Il n'y a pas encore d'avis
Bonjour,
Merci pour votre message. Il est effectivement important de remettre l’installation électrique aux normes, surtout avec des câbles non isolés et des boîtes de dérivation ouvertes.
Je vous recommande de faire appel à un électricien qualifié qui pourra :
Vérifier l’ensemble de l’installation,
Remplacer ou isoler les câbles si nécessaire,
Refermer correctement les boîtes de dérivation,
S’assurer que tout est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
Nous pouvons convenir d’un rendez-vous pour que le professionnel évalue la situation et réalise les travaux en toute sécurité.
Répondu le17 novembre 2025
0