Goulotte sous plinthes

Tokarski 24/03/2026 - 14:05

Bonjour, je fais actuellement des travaux de rénovation dans mon appartement et je dois changer tout le circuit électrique. La majorité des câbles passeront le long de murs porteurs, je préfère éviter l’encastré au maximum pour ne pas faire de saignées trop importantes. J’ai pensé au plinthes électriques mais je trouve ça contraignant car je dois attendre la pose du sol pour installer l’électricité. J’ai donc pensé à une solution qui consisterait à faire des mini saignées dans la couche de plâtre uniquement (1 cm environ) et d’y insérer des goulottes. Elles seront ensuite cachées par des plinthes normales. Je sais que la norme interdit de faire des goulottes encastrées mais je ne sais pas si on peut considérer qu’elles le sont. En effet, si les goulottes sont derrière des plinthes elles seront facile d’accès. Pensez-vous que cette solution est aux normes?

Vous êtes un professionnel et vous pouvez répondre à cette question ?

1 Réponse

Lopez Électricité

Note : 5 sur 5
Fabrègues
Bonjour, Je vous confirme que la solution envisagée n’est pas conforme à la NF C 15‑100. Des goulottes recouvertes par des plinthes non démontables ne sont plus accessibles, ce qui est interdit. En rénovation, soit vous restez en apparent avec des plinthes/goulottes électriques prévues pour, soit vous faites des saignées plus profondes pour encastrer des gaines ICTA dans les règles de l’art. Bon courage dans votre rénovation. Cordialement, Lopez Électricité
Répondu le14 mai 2026