Bonsoir ! la pression monte jusque la limite du rouge et ce maintien .j'ais un goute a goute au robinet .ma chaudière gaz de ville ;ELM Leblanc Equipée d une petite pompe de relevage; Qui ce mEt EN marche tout les 20MN a approximatif .ce qui ne me semble pas logique est que je ne peut pas rajouter d'eau .la j'avoue que je suit dépasser .MERCI CORDIALEMENT BONNE SOIREE. voj
Vous êtes un professionnel et vous pouvez répondre à cette question ?
3 Réponses
TADJINE Mohand
Note : 5 sur 5
Bonjour, il semble que votre problème soit du à une surpression dans votre circuit chauffage,la pression limite atteinte sur le Manometre rejette le surplus de la pression par votre soupape de securité declenchant ainsi fréquemment votre pompe de relevage, dans un prèmier temps il faut controler le bon fonctionnement de votre vase d'expansion, parfois une simple vidange de l'instalation chauffage et le regonflage du vase permette le rétablissement à la normale .
Répondu le10 décembre 2025
0
BAULES JEAN
Note : 5 sur 5
La pression monte si le robinet de mise en pression est mal ou si en mode chauffage le vase d’expansion est défectueux. Au delà de 3 bars la soupape chauffage laisse échapper le surplus d’eau il faudra la changer.
Répondu le15 décembre 2025
0
Armorique sanitaire et énergie
Note : 5 sur 5
je pense qu'il faut voir l'intégrité du Vase d'expansion e 1er lieu ....